Ein gutes Raumklima fördert die Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Deshalb ist ein durchdachtes Lüftungskonzept so wichtig – besonders für Klassenräume und Büros. Die Broschüre „Handlungsempfehlungen für praxisgerechte Lüftungskonzepte“ stellt neue Forschungsergebnisse zum Lüften von Innenräumen vor. Hilfreich ist dies nicht nur für Planer, Architekten und andere Baubeteiligte, sondern auch für Gebäudenutzer.
Die von Menschen verursachte CO2-Konzentration hat sich als Indikator für die Qualität der Innenraumluft etabliert; bis zu 1.000 ppm gelten als hygienisch unbedenklich. Damit dieser Wert dauerhaft nicht überschritten wird, ist ein Lüftungskonzept erforderlich. Darin wird festgehalten, welche Anforderungen an die Lufthygiene gestellt werden, wie gelüftet wird und welche anderen Maßnahmen nötig sind, um eine gute Luftqualität zu erreichen.
Hier setzt die neue Broschüre an. Sie widmet sich den Grundlagen der Lüftung von Räumen und legt einen besonderen Fokus auf eine praxisgerechte Fensterlüftung von Klassenräumen, größeren Büros oder Besprechungsräumen. Um den Einfluss verschiedener Lüftungsarten, Fensterflächen und -typen, Belegungsdichten usw. zu zeigen, werden deren Auswirkungen auf die CO2-Konzentration in einem Referenzraum dargestellt.
Die Ergebnisse sind zwar nicht eins zu eins auf jeden Praxisfall übertragbar. Jedoch vermittelt die Broschüre, die bald erhältlich ist, vielseitig anwendbares und als Planungsgrundlage nützliches Wissen über die Entwicklung praxisgerechter und effektiver Lüftungskonzepte.
Wissenschaftliche Begleitung
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung
Referat WB 7 „Energieoptimiertes Bauen“
Dr. Olaf Böttcher (
olaf.boettcher@bbr.bund.de
),
Bahar Saeb Gilani (
bahar.saebgilani@bbr.bund.de
)
Auftragnehmer
MHS. Ingenieurbüro für Energie Bauphysik Projekte
Prof. Dr. Martin H. Spitzner
ITG Dresden
Christine Knaus
Prof. Dr. Thomas Hartmann
ILK Dresden
Ronny Mai
Dr. Sabine Döge
Dr. Ralph Krause
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkung
Zusammenfassung
Summary
Grundlagen
- Lüftungsarten
- Leitwerte und hygienische Bewertung der CO2-Konzentration in der Innenraumluft
- Einflussgrößen mit direkter oder indirekter Auswirkung auf die Innenraumluftqualität bzw. die CO2-Konzentration
Fallbeispiele
- Fallbeispiele Klassenzimmer
- Einfluss des Lüftungsverhaltens
- Einfluss der Fensterfläche
- Einfluss der Fensterart
- Einfluss der Lüftungsart
- Einfluss der Belegungsdichte
- Fallbeispiele Büroräume
Handlungsempfehlungen
Literatur
Anhang
- A - Tabelle Einflussfaktoren zur Berücksichtigung in der Lüftungskonzeption 40
- B - Berechnung der CO2-Konzentrationen im Innenraum 41
- C - Einfluss der Außenlufttemperatur 43
- D - Einfluss der Querlüftung